앞으로 경골 목구조를 바닥 구조체, 벽 구조체, 그리고 지붕 구조체로 나누어 자세히 살펴보기로 한다.

경골 목구조의 바닥 구조체(A):
경골 목구조의 바닥은 토대, 보, 끝막이보, 그리고 장선으로 구성된다. 건물 내부의 바닥장선과 중간 내력벽은 기둥-보 구조 혹은 샛기둥 내력벽으로 지지한다. 바닥 구조체에는 함수율 19% 이하의 건조목을 사용해야 한다.

토대는 반드시 수평으로 설치해야 한다. 만일에 기초벽체 상부의 면이 고르지 않고 수평이 아닌 경우에는 몰탈을 넉넉하게 그 위에 얹어서 수평으로 만들고, 토대가 기초벽체에 밀착되도록 보완을 해야한다. 모든 토대는 기초벽체에 앵커볼트 혹은 그 밖의 사용이 용인된 앵커로 긴결해야 한다. 앵커볼트는 최소직경이 1.2"(12.5mm)인 것을 사용하고, 콘크리트 기초벽체에 100mm 이상 깊게 묻어야 한다. 토대 1개당 최소한 2개 이상의 앵커볼트를 2.5mm 이하의 간격으로 설치해야 한다.

1층 바닥장선의 내부쪽 끝과 벽체 혹은 기둥을 통해서 전달되는 위층의 하중을 받는 보를 지지하려면 지하실에 목재 혹은 철제 기등을 설치한다. 기둥은 지지하는 하중의 크기와 보의 강도에 따라서 대략 8~9ft.(2.4~3.0m)간격으로 설치한다.

보의 재료로 목재 혹은 절채 I-빔(beam)을 주로 사용한다. 목재 보는 통목을 사용하거나 집성을 하지만 경우에 따라서는 글루램(glulam), 단판 적층목재(Laminated Veneer Lumber-LVL), 평행 스트랜드 목재(Parallel Strand Lumner-PSL) 등을 사용하기도 한다. (한국목재신문 12월 12일 참조) 목재보를 집성하려면 두께가 2in.(38mm)인 규격목재를 셋 혹은 그 이상을 3-1/2"(89mm) 못을 박아서 결합시킨다. 이때 못을 박는 간격은 18in.(450mm) 이하이어야 하고, 여기에 사용한 부재들의 양쪽 끝에서 4~6in.(100~150mm)되는 지점에 마지막 못을 박는다. 부재들의 길이 접합(butt joint)은 기둥 위 혹은 지지간격(span)의 1/4되는 지점으로부터 150mm 안쪽에서 이루어져야 한다.

보의 끝은 콘크리트 혹은 조적 벽체 혹은 기둥에 의해서 최소한 3-1/2"(89mm) 이상 지지되어야 한다. 이때 보가 지표면의 위로 150mm되는 지점이나 그 밑에 위치하는 경우에는 습기로 인해서 부패의 위험이 있다. 따라서 조적 혹은 콘크리트 기초 벽체에 매립하는 보의 끝은 방부처리를 하거나 방습마긍로 싸서 보호하거나 보의 둘레에 1/2"(12mm)의 틈새를 두어서 통풍이 되도록 해야한다.

보와 장선을 시공하는 가장 손쉬운 방법은 보 위에 자선을 부착하는 것이다. 이 시공법은 지하실의 층고가 충분할 경우에만 가능하고, 그렇지 않은 경우에는 장선걸이(joist hanger), 장선받이(joist ledger) 등을 이용해서 장선을 보에 부착한다. 장선받이는 2*3"(38*64mm) 목재에 3-1/4"(82mm) 못을 장선 당 2개씩 박아서 보에 부착한다. 철재 보에는 장선을 I-빔의 플랜지(flange)에 부착하거나 2*2"(38*38mm) 장선받이를 중심간격 24"(600mm)로 1/4"(6.3mm)볼트를 사용하여 웹(web)에 부착한 후에 장선을 그 위에 설치한다. 장선은 반드시 서로 연결해야 하고, 보의 위에 1/2"(12mm)의 간격을 두어서 장선이 수축할 수 있게 해야한다.